你好,
我刷新这篇文章,因为我的问题类似于这里所描述的。
我也有配置文件的问题,但这是现在解决了,感谢这个线程。
我连接到KRC4压缩和ping正在工作,Windows防御器被禁用。
我用的是Windows 10和RoboDK 4.2.3
在Kuka上,我运行Kukavarproxy 9.0.0,我也尝试了v6.1.101,结果相同。

我想我在个人电脑方面有问题。
1.我试图安装vcredist_x86 2008 -但它说我有一个更新的版本安装在我的PC上(我之前安装了Visual Studio 2013用于倍福PLC),然后我安装了vcredist_x86 2013。
2.在我无法连接后,我发现了两个关于丢失dll的错误消息:
-Qt5Core.dll
-Qt5Network.dll
我从网上下载了这些文件,并加载到我的system32文件夹中。
3.在我尝试连接后出现错误:
apikka .exe找不到插入点
无法找到插入点程序??0QMutex@QEAA@XZ in C:\WINDOWS\SYSTEM32\QT5Network.dll
我从我在RoboDK连接的细节连接屏幕。

我的问题是,这个库卡api有坏的dll驱动程序
我会尝试使用我的旧Win 7电脑,但我首先必须从办公室带来它-我需要几天的时间,所以我想在此期间也许有一个解决方案。

提前感谢任何帮助。
汤姆


附加文件 缩略图(s)

嗨,汤姆,

要排除驱动程序故障,可以从这个文件夹中获取dll:
C: / RoboDK / bin
(或者只是复制EXE文件,这样它就能找到所需的dll)

然而,如果你从RoboDK连接到机器人,结果应该是一样的(你不需要手动测试驱动程序,除非你正在开发自己的驱动程序)。

艾伯特
您好,感谢您的回复。
是的,我把这个路径添加到系统和驱动程序的问题解决了。
然而,我仍然无法连接。
今天我会用另一台笔记本电脑做更多的测试,我会告诉你它的情况。

汤姆
你好,
我已经联系上了,谢谢你的帮助。
我可以得到机器人的位置。
当我试图移动我的机器人时,有一个问题。我看到我的关节从机器人读取的数据是正确的,就像机器人控制器一样。
程序RoboDKsync35在自动模式,配置是好的。
当我在RoboDK中用鼠标移动机器人并按下移动关节时,它说工作,它正在发送新的位置,机器人没有移动。但过了一会儿,它又变绿了,说准备好了。
我检查了我在机器人控制器中有T0和B0。
有什么建议如何让它与在线编程?